在高层建筑内,电影院的防火分区建筑面积可以做到4000平么
提 交
共 3 回答
赖峰 25-02-22
不可以,在设自喷情况下,最大3000m2
参建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第 5.3.1
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-02-24
在高层建筑地上区域的话,未设置自动喷水灭火系统则防火分区最大允许建筑面积为1500平方米,设置自动喷水灭火系统则防火分区最大允许建筑面积为3000平方米
在人防区域防火分区最大允许建筑面积为1000平方米(人防区域即使设置火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加)
沉默 25-02-24
特殊只有商店营业厅才能4000,