风管的厚度

关于风管的厚度,GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》,2000-4000的矩形排烟风管能不能使用1.2厚的镀锌钢板

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 20-12-19

 个人觉得上一档都1.5mm,这档至少也是1.5mm起。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-18

排烟系统风管这个规格一般是按照设计要求执行

如果设计没有明确,可以按照不小于小一规格尺寸的壁厚要求执行

一般设计不能低于小一规格尺寸的壁厚

0 赞 0 踩 [回复]举报