可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量

建筑设计防火规范第3.1.2条文解释表2可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量,如果房间同时存在甲1类、甲2类、乙1类、乙2类等多种物质时,最大允许量该如何计算?是分开计算各物质最大允许量吗?还是按火灾危险性最大的计算最大允许量?若是按火灾危险性最大的计算,气体和液体又该如何计算?

请写下您的回答回答

共 1 回答

cjh1975 21-02-25

多种物质放在一个库房,按最危险的确定危险等级,如果量小,可按次一等的危险性确定,以次类推

0 赞 0 踩 [回复]举报