安全出口小于50平方的商铺需要设置吗

一些商铺面积小于50平方的需要设置安全出口吗

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 23-06-19

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:     

1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m²;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m²;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m²。     

2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m² 且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。     

3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m² 且经常停留人数不超过15人的厅、室。

0 赞 0 踩 [回复]举报

Courage_mTC5 23-06-19

是否需要设置安全出口标识灯

0 赞 0 踩 [回复]举报

安洪全   回复: Courage_mTC523-06-19

需要

0 赞 0 踩 [回复]举报