您好!请问防火通用规范GB55037-2022实行后,将火力发电厂与变电站设计防火标准GB50229-2019的4.0.15作废,但是4.0.15是建筑物防火间距表,通用规范又没有给出新的防火间距表,还按GB50229-2019的4.0.15执行吗?
提 交
共 4 回答
陈曲 23-06-13
对的 这个是最有说服力的参考
0 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 23-06-13
对,您就理解为“防火通用规范”废止了4.0.15的强制性,在新的标准制定出来前,执行、检查还以“4.0.15”的要求执行。
1 赞 0 踩 [回复]举报
艾消 回复: 安洪全23-06-13
谢谢
安洪全 回复: 艾消23-06-13
客气,共同进步