如何理解机械排烟系统水平布置

《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》

4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。

4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:4 穿越防火分区处。

请问如何理解机械排烟系统沿水平布置,如果是每层有两个及以上防火分区时,要按照每层有几个防火分区就设置几套机械排烟系统吗?

但是这个4.4.10条的第四款排烟管道穿越防火分区处应设置排烟防火阀说的应该是水平排烟管道穿越防火分区时进行设置

请写下您的回答回答

共 5 回答

消防网友68723 26-03-10

1、要按照每层有几个防火分区就设置几套机械排烟系统;

2、由于空间及排烟机房位置限制,会有排烟管穿越防火分区

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-03-10

一般水平几个防火分区就几套,可以跟楼下共用,4.4.10水平方向


0 0 [回复]举报

crow0769 26-03-10

0 0 [回复]举报

仓鼠 26-03-10

主要是看建筑布局情况,如果有多层那系统就是每层上下对应防火分区竖向共用一套防烟系统在排烟管处进入每层防火分区处会设置一个排烟防火阀,这样水平方向就不穿越防火分区独立设置。(一般地下每个防火分区设置一套)
楼上有时受建筑布局限制或者什么核心筒类型的布局及空间限制实在没办法只能水平穿越几个分区的情况也允许,但穿越防火分区处需要设置排烟防火阀并且穿越处排烟管2米范围内需要设置不燃材料加强防护,排烟管本身耐火极限也不应低于1.0h。

0 0 [回复]举报

26年一消不过直播吃规范 26-06-19

仔细看看规范里那个图,没问题。水平方向防火分区的系统独立设置。然后是穿越防火分区的地方设置防火阀。你的疑问是独立设置为什么还能穿越?简单啊,我的风机房位于防火分区1里面,2台风机,1号风机管防火分区1,   2号风机管防火分区2,     2号的风管穿越防火分区1,我只是借道,但是没有负担防火分区1,没有任何开口,并且穿越的地方设置排烟防火阀。

0 0 [回复]举报