消防问答 > 其他 提问

仓储物流 评估要求

仓储物流类应该怎样进行消防安全评估 ?

请写下您的回答回答

共 1 回答

安洪全 23-06-08

根据防火设计规范评估就可以,先评估运输、分拣、仓储物品的火灾危险性;评估建筑的耐火等级、总平面布局,防火间距,平面布置及防火分隔情况;评估消防设置是否配置的齐全、合理;评估消防制度、人员管理及配备是否符合规范、条例的要求。


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

3.3.10 物流建筑的防火设计应符合下列规定:    

1 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时,应按本规范有关厂房的规定确定,其中仓储部分应按中间仓库确定; 

2 当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时,应按本规范有关仓库的规定确定,但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关厂房和仓库的规定确定。其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积,可按本规范表3.3.2(不含注)的规定增加3.0倍:    

(1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级;    

(2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级;    

(3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。


您也可以参照“单位消防安全评估 XF/T3005-2020”中的要求及步骤。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭