安洪全 23-06-01
先说建筑是高层?还是多层?
如果是多层,“宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016”5.2.4的条文说明有“针对三层及三层以下的宿舍建筑,每100人所需最小疏散净宽度在现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的基础上有所提高,便于人员集中使用”的表述,再此基础上,计算一下疏散净宽度,看看是否满足1.6米的现状。
当然,您也可以先计算疏散净宽度,如果直接超1.6米了,也就别琢磨突破规范的事了,踏踏实实改造。
条文说明:
5.2.4 一般新建宿舍大多数为多、高层建筑,安全出口以及疏散门需要按照人员密集场所的要求进行设计,保证楼梯门、楼梯和走道的设计总宽度以及净宽满足紧急疏散要求。
针对大学生宿舍的调查结果显示:考虑到宿舍人员密集、使用时间集中的特点(见表3),且多层宿舍建筑的数量较多,针对三层及三层以下的宿舍建筑,每100人所需最小疏散净宽度在现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的基础上有所提高,便于人员集中使用。层数多的宿舍,特别是高层内长廊宿舍,楼梯日常使用普遍拥挤(见表4)。因此,设计时还应充分考虑宿舍实际的日常使用情况,确定楼梯门、楼梯和走道的适宜宽度,特别是主出入口附近的楼梯建议适当加宽。