丙类厂房内安排一个房间作为丁戊类仓库,面积不大于100平米,在里面设置了几个办公桌,平时有两三个人进行办公,货架和办公桌没有任何防火设施,请问符合规范吗?
提 交
共 6 回答
沉默 25-06-06
就按丙类厂房内办公要求设置,这个不合格规范。但是现实很多这种。
0 赞 0 踩 [回复]举报
远方 25-06-06
可以设置办公室,但需要满足规范要求, 建规: 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
EHS-DL 25-06-06
应该是不合规的。主要问题点:
1、办公区与仓库未用防火隔墙分隔;(≥2.5h防火隔墙+1.0h楼板完全分隔,且隔墙上的门需为乙级防火门)
2、未配置灭火器等基础消防设施;(丁戊类仓库面积>50㎡时应配置灭火器)
3、办公区未设独立疏散出口。
牛丫头消防课堂 25-06-06
丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。
李勤 25-06-09
最新问题
关闭