消防问答 > 安全疏散 提问

GB55037中安全疏散的仓库安全疏散问题?

GB55037

7.2.3 占地面积大于300m²的地上仓库,安全出口不应少于2个;建筑面积大于100m²的地下或半地下仓库,安全出口不应少于2个。仓库内每个建筑面积大于100m²的房间的疏散出口不应少于2个。

7.2.3 本条规定了仓库安全出口和疏散出口的基本数量要求。
    仓库的安全出口一般应按照防火分区设置,当一座仓库采用分间库房通过共用疏散走道和共用疏散楼梯间布置时,可以不要求按照防火分区设置,但每间库房仍应按照本条规定的面积确定相应的疏散出口数量。
GB50016

7.2.3 本条规定了仓库安全出口和疏散出口的基本数量要求。
    仓库的安全出口一般应按照防火分区设置,当一座仓库采用分间库房通过共用疏散走道和共用疏散楼梯间布置时,可以不要求按照防火分区设置,但每间库房仍应按照本条规定的面积确定相应的疏散出口数量。

一甲类仓库720平,用防火墙分割为4个180平的隔间,每个隔间有直通室外的安全出口。根据GB55037是不是每个隔间还需要增加一个安全出口?

请写下您的回答回答

共 7 回答

牛疼 23-05-08

十字分割的么?


0 赞 0 踩 [回复]举报

超点点速   回复: 牛疼23-05-08

不是十字分割,是如下图,。。我的观点不用增加安全出口。每个隔间直通室外,只受限制300平。不超过300平,可设置一个出口

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼   回复: 超点点速23-05-09

单个房间的面积超100应该有2个疏散口

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防工作者 23-05-09

这种分割方式可以理解成四个防火分区,可以参考GB50016-2014(2018年版)第3.8.2条规定,每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m²时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m²时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。


0 赞 0 踩 [回复]举报

超点点速   回复: 消防工作者23-05-09

就是GB50016这条马上废止。新的GB55037里没有直通室外的提法了,所以我才怀疑我这个不用套100平的限制。但是新规55037有通过疏散通道和楼梯的提法。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭