消防问答 > 建筑防火 提问

关于防火门的设置

老师您好,最近在做一个项目中,审查老师提出地下室开向车库的电信间、强电间等均需采用甲级防火门?我查阅相关规范,未找到相关依据,请老师指教一下。

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 20-12-26

你的电信间与强电间是为车库服务的吗?如果不是,没让你单独划防火分区,仅设个甲级门已经很好了!

0 赞 0 踩 [回复]举报

江苏刚刚好 26-07-25

GB50067-2014第5.2.6 防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗、或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘;

GB50067-2014第5.1.9条条文说明:消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,是灭火系统的“心脏”,汽车库发生火灾时,必须保证上述房间不受火势威胁,确保灭火工作的顺利进行。因此本条规定,应采用防火隔墙和楼板将其与相邻部位分隔开。附设在汽车库、修车库内的且为汽车库、修车库服务的变配电室、柴油发电机房等常见的设备用房也应按照本条的规定采取相应的防火分隔措施。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭