专题
问答
博客
话题
规范
讲堂
登录
消防问答
>
安全疏散
提问
地下员工餐厅厨房,可以朝车库开设疏散门吗?
地下员工餐厅厨房,可以朝车库开设疏散门吗?
请写下您的回答
回答
提 交
全部回答
刘丽波
23-04-10
不能
0
赞
0
踩
[回复]
举报
最新问题
有烟感一定要配喷淋吗
温控式七氟丙烷(悬挂式)灭火装置
消防水泵房内需要安装内部消防环管吗?
消防水泵房的排风机送风机属于消防设备吗
设在屋顶的稳压泵房,消防电梯机房是否要设防火门?依据规范哪条?
关闭
关闭