一栋办公楼与一栋丁类厂房贴邻建造,办公楼比厂房高且与厂房相邻面为防火墙,厂房与办公楼相邻面的非承重墙体是否可以取消?
提 交
共 2 回答
消防网友68723 23-03-20
3.4.5 丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定: 1 当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限;
0 赞 0 踩 [回复]举报
陈曲 23-03-20
格局大点 如果是厂房的附属办公场所,甚至还可以开个门