消防问答 > 建筑防火 提问

防火隔墙上的门窗必须要做防火门窗吗?

有没有规范依据?

请写下您的回答回答

共 2 回答

yizhongdayang 23-03-04

《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018年版

6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:    

1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;    

2 厂房内有明火和高温的部位;    

3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;    

4 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房;    

5 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房;    

6 附设在住宅建筑内的机动车库。

1 0 [回复]举报

502不懂胶水 23-03-05

