老师你好,帮忙解答一下5.5.17高层旅馆的界定:1设置在高层建筑内部的旅馆均为高层旅馆?
2设置在高层内的24米以上部分,或者旅馆有24米以上部分的,均界定为高层旅馆?
3设置在高层建筑内部,如旅馆部分均位于24米以下,是否还必须按高层旅馆对待?
提 交
共 1 回答
永锅 23-02-23
1、设置在高层建筑内的旅馆按高层旅馆进行设计,不管旅馆设置在哪一层。
2、如旅馆设置在高层建筑的裙房里,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,可按单、多层的要求确定。
3、公共建筑内多功能组合时,其消防设计是按主体建筑高度、体积来算的。
4、住宅建筑与非住宅部分,采用耐火极限不低于2.00h 且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h 的不燃性楼板完全分隔,安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据非住宅部分的建筑高度按照规范有关公共建筑的规定执行;
可以看一下建规5.4.10条的条文解释。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭