液化气钢瓶间和后厨操作间都需要安装燃气浓度检测报警器吗?出自哪个规范?
提 交
共 4 回答
张牙舞爪的张 23-01-05
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防黄河 23-01-05
建规8.4.3。住宅厨房不在要求范围。8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。