消防设施通用规范

通用规范废止了 建筑灭火器配置设计规范 的5.2.1条和5.2.2条后,灭火器的保护距离怎么确定。是否可以理解为5.2.1条和5.2.2虽废止强制执行的属性,但其规定的技术参数依然有效。如不然,那就没有详细的技术参数规定了。

请写下您的回答回答

共 4 回答

资源网小助理 23-01-03

参数依然有效

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友55886   回复: 资源网小助理23-01-06

多谢!

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防黄河 23-01-03

有效,按设施通规10.0.2仍应强制执行。

2 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友55886   回复: 消防黄河23-01-06

多谢!

0 赞 0 踩 [回复]举报