山西省最新出的难点解析:2.1.4 当非机动车、机动车坡道地下出入口未设置防火门、防火卷帘时,坡道的 地面开口边缘与地上相邻建筑外门窗之间的防火间距不应小于 6 米。疑问:一般地下出入口都会设置防火卷帘,这时的防火间距可以减小吗?
提 交
共 2 回答
永锅 22-11-23
当汽车库和汽车坡道出入口不设置自动喷水灭火系统时,汽车库坡道出入口处就必须设置防火卷帘,设置防火卷帘是对汽车库及坡道出入口未设置自动灭火系统的补充条件,此条件不应作为汽车库与相邻建筑物减小防火间距的条件。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-2014第4.2.1条关于防火间距的条文解释也无相关描述。
0 赞 0 踩 [回复]举报
刘园园 回复: 永锅22-11-23
也就是设置防火卷帘时不能减小?
最新问题
关闭
也就是设置防火卷帘时不能减小?