总层数8层的公寓楼,底部两层划分成小型商业,每个商业一二层总面积300平米左右,都需要设置两部疏散楼梯吗?
提 交
共 3 回答
永锅 22-11-18
小型商业的定义是否为商业服务网点,如是疏散楼梯参照建规5.4.11条进行设置,如为商业,二至一层需设两部疏散楼梯。
0 赞 0 踩 [回复]举报
张牙舞爪的张 22-11-19
判定该建筑是住宅建筑还是公共建筑。正常你形容的建筑一般是住宅;可你又说是公寓,又应该属于多功能组合建造的公共建筑。看验收意见书确定后,如果是住宅建筑看《建规》5.4.11,公共建筑看《建规》5.5.8。
1 赞 0 踩 [回复]举报
刘园园 回复: 张牙舞爪的张22-11-22
谢谢您!属于多功能组合建造的公共建筑,套《建规》5.5.8
最新问题
关闭
谢谢您!属于多功能组合建造的公共建筑,套《建规》5.5.8