这个题计算建筑高度的答案是否错误?
提 交
共 3 回答
逍遥仙 22-10-28
正确,49.2与(48.6+50.4)/2之间取大值,即49.2,再根据室外地坪标高-0.4算出结果49.6
截图0.4误打成0.04而已,结果是对的。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李静儿 回复: 逍遥仙22-10-28
(48.6+50.4)/2=49.5啊,比49.2大
逍遥仙 回复: 李静儿22-10-28
抱歉算错了=。=
最新问题
关闭
(48.6+50.4)/2=49.5啊,比49.2大