这个问题拆成2部分
1.调压阀是否具有单向功能?比例式不具备,调压试有一定的止回效果但不能作为单向阀使用;
2.预作用阀的误启动:如果已经排除了火灾报警的输出工况,那就是阀前供水系统的问题
预作用阀是雨淋阀与湿式报警阀的组合阀组,阀组误动作常出现在雨淋阀的供水侧
因为供水腔压力突然大于持压腔压力,推杆/隔膜就会失压开启,阀组就会动作供水
解决方案:保持供水侧压力稳定
具体需要提请设计,在供水侧增设一用一备的两路调压减压阀组(含单向阀)
此题可解,亲测有效!!!



就是因为测试管道渗漏问题导致水压不是很稳定,所以我自己就排查了本单位B栋的减压阀组时没有止回功能的,A栋有止回功能所以A栋没有误启动现象。就是供水侧水压突然比第三腔压力高了后就会导致误启动的现象出现。