消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

关于应急照明与疏散指示系统点亮的问题

有多个防火分区的地下车库有火警时应急照明与疏散指示系统是直接点亮整个地下车库还是只点亮有火警防火分区及相邻防火分区的应急照明与疏散指示系统?有没有相应是规范要求?

请写下您的回答回答

共 3 回答

大恒 25-05-15

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >

4.9.2 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s 。

0 0 [回复]举报

郑一郑   回复: 大恒25-05-15

楼栋的我理解是要全部启动,如果是有好几层的地下室,每层都有多个防为分区的情况呢?

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 郑一郑25-05-15

可以参照图集的这个内容


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭