商超,面积3000平,请问灭火器点位设置,保护面积以及保护距离等注意事项,谢谢您!
提 交
共 1 回答
牛丫头消防课堂 25-05-17
商超,面积3000平,灭火器按照中危险级别
依据《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
保护距离不超20m就行
具体数量可根据这个计算,如果你是一层3000平米,至少需要13具2A(MF/ABC4或MF/ABC3)灭火器;具体设置点位根据现场布置,保证保护距离不能超过20m;