民用建筑和厂房自喷的设计参数
净空≤8米,需要调整×1、3 的,
例如通透性吊顶内安装时,喷水强度×1、3
干式系统,作用面积×1、3
问题:对于民用建筑和厂房高大空间自喷的设计参数还需要上述调整吗?如何调整
提 交
全部回答
逍遥仙 22-10-26
只针对不大于8m净高,净高大于8m规定的喷水强度本身已有提高,无需增加,并且>8m一般用湿式系统,不存在作用面积增加问题。
1 赞 0 踩 [回复]举报