请教专家:丙类多层厂房一层面积900平米高7米,中间加一半隔墙(墙高在设计清晰高度以下)是否可以认为还属于同一防烟分区?

采用自然排烟

请写下您的回答回答

共 5 回答

消防检查 24-05-15

可以。防烟分区主要看面积,900㎡一个防烟分区没问题。

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 24-05-15

可以

0 赞 0 踩 [回复]举报

WeiHL 24-05-15

可以

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 24-05-15

长边长度符合的情况下,可以算

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-03

1、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.2.4条规定,空间净高大于6米场所的防烟分区最大允许面积为2000平方米,同时还应满足长边长度为不大于60米(具有自然对流条件时,不应大于75米),且防烟分区内任一点与最近的排烟口(机械排烟口、自然排烟口都是如此)之间的水平距离不应大于30米。

2、未在设计清晰高度以上设置防烟分隔设施,所以可以理解为满足1条件的话属于同一防烟分区。

3、可以参照区域内技术文件执行,看看是否有特别规定。

0 赞 0 踩 [回复]举报