消防问答 > 建筑构件 提问

关于防火隔墙

两面彩钢板,中间防火岩棉,可以作为防火隔墙么?

请写下您的回答回答

共 3 回答

逍遥仙 22-10-23

当采用金属夹芯板材时,要注意以下几点:
    (1)建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,本规范均要求具有较高的燃烧性能和耐火极限,而不燃金属夹芯板材的耐火极限受其夹芯材料的容重、填塞的密实度、金属板的厚度及其构造等影响,不同生产商的金属夹芯板材的耐火极限差异较大且通常均较低,难以满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及其自身稳定性能的要求,因此不能采用金属夹芯板材。
    (2)对于非承重外墙、房间隔墙,当建筑的耐火等级为一、二级时,按本规范要求,其燃烧性能为不燃,且耐火极限分别为不低于0.75h(民建1h)和0.50h,因此也不宜采用金属夹芯板材。当确需采用时,夹芯材料应为A级,且要符合本规范对相应构件的耐火极限要求;当建筑的耐火等级为三、四级时,金属夹芯板材的芯材也要A级,并符合本规范对相应构件的耐火极限要求。
    (3)对于屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其夹芯材料的燃烧性能等级也要为A级;对于上人屋面板,由于夹芯板材受其自身构造和承载力的限制,无法达到本规范相应耐火极限要求,因此,此类屋面也不能采用金属夹芯板材。

综合所述当防火隔墙耐火极限>=1小时不建议使用,因为不知道你所用具体部位,还要综合考虑防水、隔声、设备布置、布线等其它该房间可能有的特殊要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

土豆诗与远方 22-10-24

可以,但要满足耐火极限要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

超级鹏 23-06-29

建筑防火通用规范 GB55037-2022 条文解释6.2.1

防火隔墙主要用于同一防火分区内不同用途或火灾危险性的房间之间的分隔,耐火极限一般低于防火墙的耐火极限要求。防火隔墙要尽量采用不燃性材料且不宜在墙体上设置开口,一、二级耐火等级建筑中的防火隔墙应为不燃性实体结构,木结构建筑和三、四级耐火等级建筑中的防火隔墙允许采用难燃性墙体。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭