消防问答
>
消防给排水
提问
消防泵房回水管上的流量开关怎么接线?和报警系统有没有关系还是只给个电源就可以? 还有转子流量计怎么接线?求解
举报
请写下您的回答
回答
提 交
共 1 回答
充楞装傻
22-10-15
接个输入模块吧~报给主机说超压了~~~消防泵不允许自动关闭的~~
0
赞
0
踩