消防问答 > 消防给排水 提问

“双电动机”是什么意思?

5.1.1 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。


中“双电动机”是什么意思?

请写下您的回答回答

共 1 回答

石小东 22-09-17

这里的双电动机驱动水泵并不是指的主泵和备用泵,而是两台电动机驱动同一台水泵;基于柴油机组成的双动力驱动水泵指的是指柴油机和电动机组成双动力来驱动水泵。消防水泵不采取这两种方式。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭