可查相关专业规范和地方标准,如江苏建筑消防设施检测技术规程 DB32/T186-2015中
5.2.2.4 A类项目有一处不合格,该项目判定为不合格。
5.2.2.5 B类项目的不合格率不大于检测数量的5%时,该项目判定为合格;不合格率大于5%时,判定为不合格。
5.2.2.6 C类项目不合格率不大于检测数量的10%时,该项目判定为合格;不合格率大于10%时,判定为不合格。
5.2.3 系统判定
5.2.3.1 满足下列全部条件,系统判定为合格:
1 所有A类项目全部合格。
2 系统中B类项目不合格数不大于6,且不合格占该系统B类实际项目总数的比例不大于10%。
3 系统中B、C类项目不合格数总数不大于12。
5.2.3.2 满足以下任何一条,系统判定为不合格:
1 系统中存在A类项目不合格。
2 系统中B类项目不合格数大于6,或不合格占B类实际项目总数的比例大于10%。
3 系统中B、C类项目不合格数总数大于12。
4 系统未按设计要求设置的。


请问新检和年检都是这个标准?