客房数>50间,在客房外的走廊布置灭火器时,按轻危险级配置还是严重危险级配置?
提 交
共 3 回答
消防黄河 22-07-18
轻。
0 赞 0 踩 [回复]举报
9527 22-07-19
旅馆的客房,灭火器配置场所的危险等级为轻危险级。放置于走道的灭火器主要是应对客房着火情况,应按轻危险级配置灭火器。此旅馆,应对公共活动用房、多功能厅、厨房的灭火器,按照严重危险级配置。
1 赞 0 踩 [回复]举报