请教一下各位前辈 气体灭火主机中的信号主线需要单独连接到消防控制室吗?还是就地从本防火分区接入?
提 交
共 2 回答
深圳消防 22-06-28
不需要单独接入,气体报警、故障、放气三个输入信号是通过输入模块传递信号至消防主机的。这个输入模块的信号线从气体所在的防火分区的信号线上取即可。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-08-14
气体主机通过联网线连接到消防控制室主机