本建筑是2012年造的一类高层公共建筑(办公大楼),消火栓按钮是6根线(信号线,启泵线,回答线)可以连锁直接启动消防泵,未设置低压压力开关。问下同行,这样的情况你们都需要甲方整改设置低压压力开关吗?
提 交
全部回答
周家斌 22-05-09
如果不涉及到扩建、改造。维持原系统按照原规范要求保持系统的正常工作。
2 赞 0 踩 [回复]举报
wangge1986n 回复: 周家斌22-05-10
如果是老规范的,消火栓按钮可以直接连锁直接启泵的,个人觉得低压压力开关可以不设置
但是新规范要设置,可是新规范消火栓按钮只是只是作为报警信号,需要联动来启泵,所以他要设置低压压力开关。
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 回复: wangge1986n22-05-11
按照你的描述,是系统改造了,执行新标准!
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭
如果是老规范的,消火栓按钮可以直接连锁直接启泵的,个人觉得低压压力开关可以不设置
但是新规范要设置,可是新规范消火栓按钮只是只是作为报警信号,需要联动来启泵,所以他要设置低压压力开关。