消防问答 > 建筑防火 提问

挡鼠板如何设置

请教一下相关专业人士,消控室的挡鼠板高度一般做多高?以消控室内地坪还是以室外地坪为基准标高

请写下您的回答回答

共 2 回答

开心第一 25-04-20

挡鼠板高度:不小于500mm(以机房外地面为基准)。

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-04-21

《建筑防火通用规范》GB55037-2022,消防控制室必须采取防啮齿动物的措施,其中设置挡鼠板是首要之选。尽管规范本身未明确挡鼠板的具体高度,但结合其他相关标准,如电力行业的要求,消防控制室的挡鼠板高度应不低于400mm。参考标准:河北省《变配电室安全管理规范》(DB13/T5614-2022)中规定,变配电室的门、窗及开孔需满足以下要求:出入口必须设置不低于400毫米高的防小动物挡板。 北京市《配电室安全管理规范》(DB11/T527-2021)同样指出,配电室的门、窗及安全出口的设计需遵循GB 500GB 50352等标准,并且出入口必须配置不低于400毫米高的防小动物挡板,同时采取其他有效的防鼠措施。

挡鼠板高度应以‌室外地坪‌为基准标高,主要基于以下技术考量: 防侵入功能定位:挡鼠板核心作用是阻断室外啮齿动物进入室内,其高度应参考室外地面至挡板顶部的垂直距离‌。施工验收标准:建筑防火规范中防鼠设施安装要求均以建筑外围护结构为基准点‌。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭