前室顶送常开的加压送风口前加何种风阀?之三:防火阀

请写下您的评论评论

共 3 评论

暖 22-04-30

老师可否直接采用70℃电动防烟防火阀,不一定采用组合阀形式

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 暖22-05-01

你说的这种阀,平时是常开的,再加个常开的口,不能等同于常闭送风口。

0 赞 0 踩 [回复]举报

暖   回复: 刘丽波22-05-05

好的,谢谢老师,这种阀门可以进行设置,平时切成常闭,是否就可行

0 赞 0 踩 [回复]举报