在地上设置疏散指示标致的问题

想请教下场所内疏散指示标致可以全部在地上设置吗?墙上都不设置。

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友78337 22-04-18

主要应设置在墙(柱)上,


除非是大空间场所没有墙。


只有特定建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。见gb50016-2014-10.3.6

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-05-13

应优先设在墙面,特出情况吊装,地面是增设的,不能代替一般的疏散标志

0 赞 0 踩 [回复]举报