刘丽波 22-05-25
硬骨头 22-05-27
刘老师:
虽然您是设备专业,但是对建筑专业也有很深的见解啊。
一、本项目是地上多层厂房,不超24米,不需要设置消防电梯,反倒是因为地下设置消防电梯,导致地上设置了消防电梯;
二、本项目厂房和地库是分开的,不连通;
三、综合消防电梯26和您的意见,本项目地下一层不应设置消防电梯,而车库宜设置。
理由:1.地下一层和地上建筑是工业建筑的多层厂房,非高层厂房;
2.埋深大于10m适用于民用建筑,虽可借用,但是地下一层不达到10m埋深要求;
3.因地下一层和车库不连通,各自遵循各自规范,因此车库也不应设置。但考虑到车库埋深超过10m,应按照车库防火分区设置消防电梯的数量。而不是按照地下一层防火分区设置N多个消防电梯。
以上拙见,请指正。


