排烟风管能否穿越防烟楼梯间
发表评论:
参考浙江省的标准:除加压送风管道外,通风(空调)风管、排烟管道不应穿越建筑内楼梯间、前室(含建筑首层由走道和门厅等形成的扩大封闭楼梯间、防烟楼梯间扩大前室)、避难区及避难走道等防烟部位。当受条件限制必须穿越时,通风(空调)风管、排烟管道应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板进行防火分隔。对于避难区(间)等场所,当采用楼板进行防火分隔确有困难时,穿越避难区(间)的风管应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火风管,或采用耐火极限不低于 1.00h 的防火风管,且采用耐火极限不低于 1.00h 的防火吊顶进行防火分隔。
0
0
2025-04-01
26层北连廊住宅连廊位置防火门设置在这个位置是否符合规定?连廊连接处是否需要安装防火门?
发表评论:
当住宅建筑的 2 个安全出口(疏散楼梯)分散设置距离不小于5m且敞廊长度不小于4m时,之间连通的敞廊上可不设防火门,可不按照三合一前室考虑。
0
0
2024-12-17
排烟风管穿防烟分区需要设置防火阀吗?
发表评论:
浙江可不用