多层厂房,仅在一层设有中间仓库,请问一下 该中间仓库的建筑面积、防火分区面积是按单层?还是多层?

多层厂房,仅在一层设有中间仓库,请问一下 该中间仓库的建筑面积、防火分区面积是按单层?还是多层?

请写下您的回答回答

共 2 回答

韩教授 22-03-11

按多层仓库,耐火等级取多层仓库和多层厂房严格的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 22-03-14

按建筑整体(从严),因为发生火灾多层建筑危险性高于单层建筑。