当一个排烟系统担负多个防烟分区时,净高一样且小于6m时,排烟风机的风量一定会比其中一个防烟分区的风量大。那么火灾时仅打开着火防烟分区,这个防烟分区的风管风口如果按本身风量设计,它的风管和风口的风速很可能会超的。所以排烟系统的支管是按风机风量设计还是按防烟分区风量设计的?
提 交
共 4 回答
刘丽波 22-03-11
支风管按防烟分区风量确定。
1 赞 0 踩 [回复]举报
最帅游客 22-03-11
系统的排烟量要么是最大的防烟分区,要么是相邻之和最大的。所以支管应是按分区。
0 赞 0 踩 [回复]举报
苏莱曼 22-03-11
规范上有列子的,自己看看就知道了。
牛疼 22-03-13
现在的防排烟系统一般都会安装风压控制调节设备,不用考虑超速的可能。