消防问答 > 防烟排烟 提问

丙类生产车间面积大于300平方要设置排烟设施还是无论多大面积都需要设置

对于这两条规范条文,审图老师们一直都统一,关于第一条:主要疑惑是丙类生产车间面积大于300平方要设置排烟设施还是无论多大面积都需要设置?关于第二条:主要疑惑是如果一个丁类厂房有三层,每层独立防火分区,每层面积2000平方。这种情况是视为大于5000平方每层需要设置排烟设施?

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 22-02-25

前面有回答过这类问题,可以按内容搜索一下。        个人主张丙类厂房无论面积多大都考虑排烟设施。丁类厂房按单个车间考虑设置排烟设施,单个车间的划定范围由建筑专业确定,由于很多建筑条件图无车间划定,建议建筑面积大于5000平的丁类厂房,有条件尽量考虑排烟设施。

1 0 [回复]举报

GANSTER 22-03-22

场所就是指的丙类生产场所;剩下的都是部位。5000平米的丁类生产车间是不受人员、可燃物的限制的,明显就是指的一个5000平米的大空间而言,理解成累加面积就不对了,否则就会出现一个尴尬的对比:同样面积5500的厂房内的某一个300平米房间,如果是丁类厂房该房间就要做排烟,而假如是丙类厂房该房间若无可燃物及人员停留反而不需要做,明显是违反了规范制定者的本意。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭