消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

B型集中电源火灾状态下转换的意义?

最近看灯规有一问不解,B型集中电源输入ac220v,正常输出ac220v,应急(包括火灾和非火灾状态下)输出有些也是同样ac220v,有些厂家是dc216v,数据来自19D702-7 应急照明设计与安装这本图集。


根据消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 

3.3.8.3 集中电源的供电应符合下列规定:
1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电。

3.5.4 集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统的配电线路应选择耐火线缆,系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。

3.6.9 2 应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:
1)控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
2)控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出;

3) A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。


疑惑,因为正常输出ac220v应急输出也是ac220v或是dc216v。配电线路也是耐火线缆,除了不是像A型DC24v或36v是安全电压,那么B型集中电源转入蓄电池电源输出的意义是什么?为什么B型集中电源不能像A型那样火灾状态下保持主电输出?

请写下您的回答回答

共 5 回答

充楞装傻 22-02-21

因为消防水导电,应急照明还需工作通电。会电倒消防员或引发其他火灾

0 0 [回复]举报

一成道人   回复: 充楞装傻22-02-21

这些都知道并理解,但B型集中电源原理就是类似小功率EPS动力柜,是有逆变器的,正常和应急两个不同工作状态输出都是高压电(相比a型的24v和36v),转换备电的意义是什么?再如果是考虑可靠问题,我不理解的是应急照明和疏散指示系统中的集中控制型配电线路是耐火线缆,火灾状态下理论和实际都可以支撑一段符合要求的供电时间,为什么不能像a型保持主电输出,主断再转备呢?

0 0 [回复]举报

充楞装傻   回复: 一成道人22-02-23

B型转蓄电池后的电压够,但是功率有限,电流很小~不足以造成多大的危害。

0 0 [回复]举报

知耻也要问   回复: 一成道人23-03-01

3.6.9 2 (2)条啥意思?看不懂,既然采用了A型灯具集中电源,为何这里写   B型集中电源转入蓄电池输出??       我都采用了A型灯具了,哪来的B型集中电源转入蓄电池输出??     求理解

0 0 [回复]举报

充楞装傻   回复: 知耻也要问23-07-12

你a型,b型不关你事。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭