消防问答 > 自喷灭火系统 提问

雨淋系统流量计算

我公司一个8㎡房间(严重危险二级)需要安装一套雨淋系统,请问该雨淋系统的流量应当是:

8×16=128升/分钟,还是260×16=4160升/分钟?注:16是喷水强度16升/每分㎡,260㎡是雨淋系统作用面积

请写下您的回答回答

共 7 回答

陈曲 22-02-18

你这个要确定喷头数再计算 

0 赞 0 踩 [回复]举报

老四   回复: 陈曲22-02-19

这套雨淋阀组的喷头不是水幕喷头,就是普通开式喷头,这个计算公式是什么?

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈曲   回复: 老四22-03-01

主要也不清楚咱们这个房间的形状 不过数数其实就够了 也没几个  算下来和按8平米水量略大 但也有限 一般的泵绰绰有余了 

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 22-02-18

0 赞 0 踩 [回复]举报

老四   回复: 刘丽波22-02-19

一个雨淋阀组的保护面积是260㎡,现在我这个房间只有8㎡,单层高4m,请问该雨淋阀组最小流量是多少升/分钟?

0 赞 0 踩 [回复]举报

查规范   回复: 老四22-02-23

只有8平方米的地方,而且仅仅是对着8平方米设置雨淋系统


个人愚见,用水量的作用面积就按这8平方米设置就够啦。又没有其他地方了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-20

16*160/60

0 赞 0 踩 [回复]举报