雨淋系统是否应安装试水阀

我公司最近新安装了一套雨淋系统,我要求施工方在雨淋阀出口端的主管上安装一个试水阀,在系统端主管上再安装一个控制阀,然而施工方却说系统端主管上不能安装阀门。

请问雨林系统能安装试水阀吗?不是指的末端试水。

如果不安装这个试水阀,今后我们检测的时候是很每次都会向室内喷水

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 22-02-11


1 赞 0 踩 [回复]举报

郭子123 22-02-11

个人认为可以安装,安装后便于检测

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 22-02-11

雨淋系统,出水端单纯安装一个试水阀,起不了作用

本身雨淋阀组已经具备你要的功能了

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-03-11

需要安装。

你测试雨淋阀功能时可以打开供水侧信号阀,关闭系统侧信号阀。

0 赞 0 踩 [回复]举报