补风机设置在车库
提 交
共 6 回答
刘丽波 22-01-10
1 赞 0 踩 [回复]举报
剑胆琴心 22-01-10
补风机和送风机是两个概念,消防通常说的送风机是指楼梯间及其前室用的正压送风用风机,而补风机是对应排烟风机来设置的,补风机的启停一般和排烟风机的启停连锁。
郭子123 22-02-11
可以设置,编写对应的联动公式导入火灾报警控制器即可
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-07-01
从烟规GB51251来说,无补风系统防火阀连锁停风机要求
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
李勤 26-02-24
如果补风机要求280阀动作后连锁关闭,
如果空调系统不需要防火阀连锁,是2点报警通过联动关系停风机(不是硬拉线)
sail 26-08-28
不会,只在消防控制室显示状态信息。