已安装总线和多线模块
提 交
共 3 回答
剑胆琴心 22-01-10
规范要求消防泵的启停泵信号需要反馈到控制室,消防控制柜启停泵的信号也需要反馈到控制室,特别是规范要求硬线启动方式以后这个功能也必须实现。靠总线多线模块来实现较困难,目前的做法有一种是在消防水泵出水干管上设置压力开关来实现,启泵信号压力开关的设置点一般设置在单向阀前。供参考
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-02-24
需要
sail 26-08-28
需要。
最新问题
关闭