油漆仓库防火

家具厂在最初设计时没有设计配建油漆及稀释剂库房,后期因需要使用到油漆及稀释剂,在厂房贴邻用砖墙请、轻质层面板搭建油漆及稀释剂仓库,面积100平方米左右,储量2-3吨,库房内设置了可燃气体报警探测装置,电气装置也采用防爆电气。

请问:1、这种布置置合理吗(储量超过了中间仓库限量,不能按照中间仓库对待。)?

          2、如果这种布置不合理需要单独搭建,是否应满足甲乙类库房与丙类厂房相应的防火间距要求?

请写下您的回答回答

共 1 回答

阳光哥哥 21-12-16

中间仓库是在厂房内的,而且不超过1立方的甲乙类,你现在独立建造贴邻应按照规定设置防火间距!

0 0 [回复]举报