消防问答 > 火灾自动报警 提问

消防控制室

火灾自动报警设计规范3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,但有许多消防控制室兼作安防监控、视频监控等,是否合规?

请写下您的回答回答

共 7 回答

crow0769 21-12-08

合规。根据:

一、火灾自动报警系统设计规范,3.4.7、3.4.8条规定;

二、建筑电气设计有关规程;

三、现场实际。

将安防监控系统、消防控制系统设在同一值班室,且分开各自集中设置设备、线路等。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723   回复: crow076921-12-09

谢谢,个人感觉3.4.6是强条,同时用“严禁”词

0 赞 0 踩 [回复]举报

crow0769   回复: crow076921-12-11

0 赞 0 踩 [回复]举报

Halsfen 21-12-09

图集14X505-1第16页有 消防控制室与安防监控室合用布置图,个人认为需要有墙隔开

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723   回复: Halsfen21-12-09

谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-28

合规。设备布置之间有明显间隔且管线分开敷设。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-08-28

可以的,线槽分开

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭