消防问答 > 其他 提问

相邻的商业网点是否打通使用

想请教一下相邻的商业网点是否打通使用;打通使用后会产生什么样的消防问题,具体事项在规范第几条能查到

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 21-11-27

以上是《建规》商业服务网点的术语。设有商业服务网点的建筑按住宅建筑考虑。如将两个商业服务网点打通,总面积如大于300平的话,建筑就变成商业与住宅组合建造的建筑,原有的消防设施可能无法满足要求。

1 0 [回复]举报

查规范   回复: 刘丽波21-12-05

但是市面上常见这样做。那些一层为商业服务网点的,内部也设置有消火栓、喷淋,打通改造后增加了防排烟系统而已。


其实想想,原有的用水量一定改变了,住宅和商业的用水量不会一致的。

0 0 [回复]举报

了了 21-11-29

面积不应大于300平方

0 0 [回复]举报

李勤 26-01-21

每个商业网点不能大于300,因为他的面积小、疏散路径小、火灾风险小,所以没有定位于商业建筑,定位于住宅建筑,如果你打通后大于300平米,就违背了规范的指导思想了

0 0 [回复]举报