环状给水管网

设计中,遇到一个问题,《消水规》8.1.2条消防给水环状管网特指室外给水管网吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友55886 21-11-09

包含了自动喷水灭火系统(室内),详见《消防给水及消火栓系统技术规范》图示

0 赞 0 踩 [回复]举报

王舜   回复: 消防网友5588621-11-09

请问只要系统是临时高压给水系统,室外、室内消防给水管就要设置成环状管网?

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友55886 21-11-26

室内消火栓应上下成环

室外如有有市政栓且满足要求可不再高室外栓。

8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网: 

1 向两栋或两座及以上建筑供水时;   

2 向两种及以上水灭火系统供水时;    

3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;    

4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。

0 赞 0 踩 [回复]举报