氧气储罐与氧气 储罐间的防火间距是多少,哪位大神能帮我解答一下
提 交
共 1 回答
周家斌 26-03-20
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)4.3.3 条规定,氧气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的 1/2。 此外,医疗卫生机构中的医用液氧储罐气源站的液氧储罐,相邻储罐之间的距离不应小于最大储罐直径的 0.75 倍。